liuhj 2014-03-16 14:04:28 | 钢筋算量GGJ2013 | 1058查看 1回答
为什么框架梁的架立筋没有计算150的搭接?
计算设置中默认上部非通长筋与架立筋的搭接长度是150,框架梁中输入了架立筋,为什么跟旁边的支座钢筋没有按搭接150计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此框架梁标注是架立筋跟左支座钢筋信息不一样,右支座钢筋信息一样,软件计算有个原则,能通则通,所以右边支座钢筋跟架立筋就通长计算了,跟左边的支座钢筋算了搭接。只有在架立筋信息跟左右支座钢筋信息都不一样的情况下架立筋才跟支座钢筋搭接150。
2014-03-16 14:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看