• 为什么绘图输入工程量汇总表和系统汇总表(不分楼层)的工程量对不上?

    消防专业绘图输入工程量汇总表中的导管(消)的报表中有很多电线管的工程量,如图

    图输入工程量汇总表

    但是在系统汇总表(不分楼层)的导管(消)(系统)中只有一根是电线管的工程量其余均为镀锌管,是怎么回事?如图

    输入工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为整个工程中名称一样的导管,材质有的被设置为了镀锌管,有的设置成了电线管。在系统汇总表(不分楼层)的导管(消)(系统)中软件把所有的导管全部都汇总在镀锌管中了,但其实总量没有问题。可以建议去绘图输入界面-工程量-分类查看工程量中,按照不分楼层区分材质查看。