• 条形基础中上部钢筋与独立基础的连接

    条形基础和独立基础的低标高相同,独立基础是两层,下层是2700*2700高250,上层是1800*1800高250,条形基础高350有上部钢筋,请问上部钢筋的受力筋是否算到独立基础的上层边?上层分布钢筋是否描入到独立基础上层中? 如算到独立基础上层边,在钢筋中应怎么样设置?

    问题补充:钢筋软件中是计算到下层的边,能否设置改?怎么改?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 上层分布钢筋不必描入到独立基础上层中,分布钢筋一般只起固定受力钢筋位置的作用。

    钢筋软件

    标高

    答疑解惑

    2012-06-22 04:07:43 

  • 同意楼上的说法

    2012-06-22 07:26:15 

  • 同意上述所说的步奏

    2012-06-22 06:47:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!