liuhj 2014-03-27 15:24:55 | 钢筋算量GGJ2013 | 254查看 1回答
画墙/复制图元到其他楼层报错提示:1层的剪力墙JLQ1和2层同位置的JLQ1重叠
报错提示:1层的剪力墙/压顶JLQ1和2层同位置的JLQ1/压顶重叠,是怎么回事?如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
修改剪力墙/压顶标高。 原因是工程中的剪力墙/压顶标高有问题,实际上就是重叠了,在定义截面修改是不起作用的,选中相应的剪力墙/压顶去修改正确的标高即可。
2014-03-27 15:24:55