花样年华 2012-09-02 17:39:16 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
地下室问题
有地下室的剪力墙结构中,外墙一般都用剪力墙做(当挡土墙用)。我想问下: 正负零以下剪力墙,墙的垂直筋是交错搭接还是尽量不搭接,直通上去? 正负零以上剪力墙,它的垂直筋又是怎么连接? 简洁点就是,正负零以上与以下的剪力墙垂直筋做法是不一样的吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有地下室的剪力墙结构中,外墙一般都用剪力墙做(当挡土墙用)。我想问下: 正负零以下剪力墙,墙的垂直筋是交错搭接还是尽量不搭接,直通上去? 正负零以上剪力墙,它的垂直筋又是怎么连接? 简洁点就是,正负零以上与以下的剪力墙垂直筋做法是不一样的吗? 正负零以下剪力墙,墙的垂直筋如果要搭接 一般是交错搭接,尽量是不搭接,直通上去的。 但是预算上会计算一个连接的 正负零以上剪力墙,它的垂直筋又是怎么连接? 一般是搭接连接 简洁点就是,正负零以上与以下的剪力墙垂直筋做法是不一样的吗? 一般地下的钢筋大,采用焊接连接或机械连接,上面的钢筋直径小,可以搭接连接
2012-09-02 18:10:39
-
每层都有搭接但是要错开。
2012-09-02 17:55:56
-
有地下室的剪力墙结构中,外墙一般都用剪力墙做(当挡土墙用)。 正负零以下剪力墙,墙的垂直筋如果要搭接 一般是交错搭接,尽量是不搭接,直通上去的。 正负零以上剪力墙,它的垂直筋就是一层一个搭接的。 正负零以上与以下的剪力墙垂直筋做法应该是一样的。
2012-09-02 17:44:07
-
层与层的搭接也是要错开的搭接。
2012-09-02 17:44:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看