呵呵 2012-09-02 17:35:46 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 737查看 6回答
为什么GGJ2009中计算的板负筋长度不对呢,途中板厚是100
板的负筋长度是长度+(板厚-2*保护层厚度),前面的计算设置也是板负筋的弯折长度为(板厚-2*保护层厚度),可是在软件中却是左净长+弯折+设定锚固+弯钩,是软件错误吗?求解!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个负筋是边支座负筋吧 软件这样算是没有错的 遇到支座 也就是梁 墙等 软件是算一个锚固长度的 另一边没支座他的弯折就是计算正确的吧 还有一个弯钩 是一级钢 都会算一个180° 6.25d的弯钩的
2012-09-02 21:49:25
-
这应该是计算设置的问题,正确的应该是“左净长+弯折+设定锚固”,你可以在计算设置中的第28项改为la,这样就可以修改过来
2012-09-02 19:10:19
-
软件没有错误,是你的构件部位的问题,在连梁与柱的位置是不一样的。
2012-09-02 21:39:54
-
软件中却是左净长+弯折+设定锚固+弯钩,是正确的。 是按照软件内置的规范和标准图集设置的。
2012-09-02 17:49:52
-
板的负筋长度是长度+(板厚-2*保护层厚度),前面的计算设置也是板负筋的弯折长度为(板厚-2*保护层厚度),可是在软件中却是左净长+弯折+设定锚固+弯钩,应该是软件错误的。
2012-09-02 17:38:42
-
软件没错。是你没有加弯钩。
2012-09-02 17:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看