-
宁静淡泊 2012-08-27 15:16:28 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1181查看 4回答
框架梁表中的配筋表中的上部端部和上部中部纵向钢筋问题?
图纸中框架梁表中的配筋表中列有上部端部纵向钢筋和上部中部纵向钢筋,在钢筋算量中的定义中的上部通长钢筋,这该怎么输入呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先要确定集中标注中上部钢筋的配筋,然后在属性中进行输入(如果在梁集中标注中没有上部钢筋,那选原位标注中较多出现的钢筋进行输入) 2、绘制好梁后,使用梁原位标注功能,分别编辑各跨梁的截面尺寸,上部支座处非贯通筋配筋以及下部钢筋配筋的原位标注 3、汇总计算后进行钢筋三维查看和计算式查看
2012-08-27 19:16:14
-
你按2B18进行定义 然后原位标注的时候再改过来了
2012-08-27 15:43:07
-
在定义构件时可以不用输入钢筋信息,在原位标注是进行相关部位钢筋的标注。 请问上部端部纵向加上部中部纵向不等于上通长筋吗,是不是有区别? 有区别,当梁跨较小时可以这么认为,但梁跨大时中间还会有架力筋的 还有端部钢筋就是支座钢筋吧? 是的
2012-08-27 15:50:14
-
上部中部钢筋是中间的通长加强筋。在原位标注的框框里输入进去就行。
2012-08-27 17:00:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看