realfox@126.com 2012-08-23 06:16:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 962查看 10回答
约束边缘柱延伸加强部位处理
框架核心筒的,核心筒部分暗柱、按住加强部分多个多连接在一起了,主要是墙有多排钢筋,大家看看这个怎么处理比较好
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、新建暗柱----异形暗柱或是参数化暗柱 2、编辑截面 3、定义截面尺寸 4、定义钢筋,在这里你把钢筋信息输入就可以了,发现你的暗柱钢筋信息很多,很繁琐,为了准确你慢慢绘制上就可以了,就是繁琐了一点 5、绘制
2012-08-23 08:31:49
-
你就将这一部分的墙放在暗柱里,在截面编辑里自行编辑即可。
2012-08-23 06:35:49
-
约束边缘柱延伸加强部位处理 约束边缘柱延伸加强部位只是增加了箍筋,但是箍筋的长度是根据剪力墙的宽度调整的,一般规定延伸加强部位尺寸为200、400、600和800mm四个尺寸,你可以设置这四个尺寸的暗柱,里边只含箍筋,然后根据剪力墙的宽度,挨着暗柱设置上就可以了。
2012-08-23 14:58:07
-
在其它钢筋里面也可以输入啊
2012-08-23 08:11:17
-
框架核心筒的,核心筒部分暗柱、暗住加强部分多处多出与墙连接在一起,全部定义为暗柱,截面编辑选 是 ,可以自己布置钢筋,把此部分所有钢筋都布置上。
2012-08-23 07:25:57
-
加强部分直接在截面编辑里绘制就可以了http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2012-08-23 07:30:53
-
在暗柱,参数化柱里面可以布置加强拉筋
2012-08-23 08:44:59
-
你的图纸设计实际就是暗柱,将这一部分的墙放在暗柱里,在截面编辑里自行编辑即可,
2012-08-23 09:14:49
-
看一下,学习学习
2012-08-23 09:24:48
-
楼主您好,我试了一下,在软件中可以这样处理: 选择参数化暗柱时,先选择约束边缘暗柱(不管是L型还是T型、十字型、一字型、z型等最后一个图都是约束边缘柱),然后选择参数化暗柱时,先选择约束边缘暗柱(不管是L型还是T型、十字型、一字型、z型等最后一个图都是约束边缘柱),然后柱子的大小定义到延伸截面大小,如果参数化中不符合图纸要求的,就进行编辑钢筋,使箍筋和图纸相同,然后布置即可。 剪力墙有多排钢筋,可以在定义界面输入即可,比如水平钢筋 格式:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;垂直钢筋:格式:【(排数)】<级别><直径><间距>
2012-08-27 14:06:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看