• 梁原位标注的问题,如下图。

    L25第一跨上部筋4C20是右支座负筋还是跨中钢筋?如果是跨中钢筋的话,第二跨左支座负筋7C20直接伸到第一跨左侧通长,4C20的标注就没意义了。

    通长

    问题补充:一跨净长2200,二跨净长/3=2383

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是跨中钢筋,第二跨左支座负筋7C20是两排的,第一排4根,第二排3根,标注为4/3。如果不标注4C20,那么4C20不能保证是通长的,在这儿再标注才能保证的。另外第二排的3C20不是通长的。 如果如你的补充,那么这个4C20完全可以不标注的,但标注了也不能说他错了,他的意思的一排的4根要通长的,第二排3根不是通长的。

    2012-08-27 14:44:15 

  • 1、第一跨4C20应该是在跨中的,并且是在第一跨是通常的;在第二跨支座上部左侧有7C20 4/3的原位标注,即第一跨的4C20应该在第一跨通长后并且延伸至第二跨LN/3处 2、4C20计算式如下L=(左边支座宽-BHC+15*d)+L第一跨净长+右支座宽+LN/3(LN为第二跨的净长)

    2012-08-27 19:39:28 

  • 图中L25第一跨上部筋4C20应该是端跨支座上部纵筋钢筋信息。

    2012-08-27 14:37:21 

  • 当然有意义啊,第二跨是两排布置

    2012-08-27 14:41:20 

  • 你的理解有点对,但跨中筋(即面筋)的锚固长度 与第二跨的支座筋伸过来的长度不一样啊

    2012-08-27 14:50:42 

  • 4C20是第一跨的通长面筋。集中标注上的通长筋是2C20,所以原位标注上必须标明4C20通长筋。净跨为梁内边到内边。

    2012-08-27 17:03:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题