liuhj 2014-07-25 14:54:22 | 钢筋算量GGJ2013 | 198查看 1回答
工程中选中人防门框墙汇总计算报错提示:list index out of bounds(0)
工程中选中人防门框墙汇总计算报错提示:list index out of bounds(0),删除重新绘制还是汇总计算报错,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:检查发现人防门框墙类型为悬板活门式-1,人防门框墙汇总计算的时候取箍筋公式,箍筋公式中的2肢箍是否输出没有打对勾,导致计算时取不到,所以报错。
解决方案:用将此项对勾打上再进行计算,不影响汇总计算结果。
2014-07-25 14:54:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看