Moo 2012-08-23 08:11:07 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 618查看 6回答
为什么我建的基础梁和独立基础会在一个标高上,已经设置了的。。。。
为什么我建的基础梁和独立基础会在一个标高上,已经设置了的。。。。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的基础底标高设置的是-1.53,基础高是1500,顶标高自然也是-0.03了哟。 对照图纸,检查基础的标高,是不是顶标高-1.53呀。修改一下吧。
2012-08-23 08:15:53
-
您的承台的标高给的是底标高-1.53,而承台的高度是1.5,这样承台的顶标高就是-0.03了,和梁的顶标高是一样的,您需要调整一下您的标高
2012-08-23 11:55:47
-
选中图元后再修改一下标高试试。
2012-08-23 08:15:28
-
应该是标高没有修改好
2012-08-23 08:29:21
-
相信自己,只要标高输入正确即可。基础梁也有和基础底平齐的。
2012-08-23 09:46:28
-
首先检查一下基础层的层高,再看看基础底标高和梁的标高是否正确。
2012-08-23 10:18:00