    请问老师,剪力墙中连梁和框梁分开定义后,框梁钢筋计算时其锚固长度不是按图纸设定的大于锚固或600,而是按支座计算其锚固,如何处理,谢谢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:框架梁规范要求锚固不一定要大于600;只有连梁才有这个要求。框架梁只要你按图纸的信息输入上去,软件会按规范要求处理好的。 那也不是所有的框架梁了,只有支座是在墙上的才有这个要求吧,只能手工调整了。

    2009-12-30 09:38:13 

  • 可以在锚固系数中调整的。。也可以在原位调整,然后锁定。。

    2009-12-30 11:07:00 