an****@163.com 2009-11-28 16:24:33 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2594查看 7回答
剪力墙的竖向钢筋计算规则!
03G101平法标注上面没有明确标注,,剪力墙的第一根竖向钢筋离柱子的间距是多少?但是03G101平法综合解释上面说是剪力墙间距的1/2?那么我可不可以这样子考虑计算? 墙长加上柱子的保护层减掉墙的一个间距除以墙的间距加上一根钢筋就等于这个墙需要几根钢筋
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙的竖向筋起步现在有了依据了,详见06G901-1中的第51页。要求是距暗柱的主筋一个间距起步。请看截图。
2009-11-28 19:38:29
-
一般来说,应该是50mm
2009-11-28 16:34:21
-
你的理解和计算方法都是正确的。
2009-11-28 16:38:27
-
你说的这个情况还是不够具体,看图纸上剪力墙和柱的关系。柱是框架柱还是暗柱或者其他的柱。 如果是暗柱(还有GYZ等),柱和墙中的钢筋 按照设计规定是应该一样规格和间距的。如果不是,就把柱考虑成墙来布筋。就是柱的最外面的钢筋离墙最外的钢筋的间距就是墙的钢筋间距。 如果是框架柱 就应该是柱的保护层+墙的保护层厚度。
2009-11-28 16:42:36
-
可以这样理解,我们平常也是这样计算的
2009-11-28 17:52:51
-
二、剪力墙墙身竖向钢筋 1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置) 4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。
2009-11-28 19:11:01
-
完全正确,你可以手工抽钢筋了。
2009-11-28 19:11:34