造价交流 2009-11-04 16:30:14 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1855查看 8回答
钢筋拉筋问题
您好,我现在算的这个基础梁有6根腰筋,需要有3排拉筋来支撑,我们用广联达输入的拉筋只输一次,正确吗
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的想法不错可以采用,对于基础梁的拉筋图集是这样要求的,拉筋直径为8MM,间距为箍筋间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋错开设置。你的拉筋只要输上规格和间距就行了,软件会默认它是几排的。
2009-11-04 17:37:57
-
只要输入拉筋直径和间距即可。如果图纸和软件默认的没有出入,输入侧面筋后软件会自动显现拉筋信息。如:A8,间距不用输,软件默认是箍筋的2倍。如果设计与常规不同,就要输入如:A8@200。不需要输入排数,软件会根据侧面筋的根数,计算几排。
2009-11-07 09:18:17
-
在拉筋信息前加个3就行了,比如3A8@400
2009-11-04 16:35:58
-
只要输入G6BXX腰筋后,拉筋只要输入A8@300等就是正确的。不要输入为3A8@300等样式。若那样就多了!
2009-11-04 17:04:57
-
非常正确,只输入一次,注明说筋根数就行,比如3A8@400
2009-11-04 17:17:47
-
软件能自动处理的,输入侧面纵筋以后软件能自动带出拉筋信息(按03G101自动处理),不用输入排数的,也不用输入间距的,软件能自动计算个数的,也就是你可以完全按图纸来输入的。
2009-11-04 18:06:54
-
只需要输入腰筋的个数,软件会自动识别拉筋的,不需要另外再输。
2009-11-05 12:37:00
-
没有必要在间距前再输入3,只须输入A8@400就可以了,你输入了总的侧筋,软件会自动识别拉筋的排数的,
2009-11-04 18:11:25
-
现有剪力墙厚度300mm,剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距为100,拉筋梅花状布置,应隔一布一,已经知道在节点设置梅花状,请问我的拉筋间距如何定义?
-
如图所示,拉筋水平间距同墙竖向筋间距,竖向间距为阴影区2倍。如墙水平钢筋间距@150mm,垂直钢筋间距@200mm,求问,则拉筋区的拉筋间距是多少?求各位大侠指教~~谢谢
-
填充墙沿柱全高每隔600mm设2A6的拉结筋,拉筋入柱250mm。这个怎么设置? 楼梯间及人流通道处的填充墙,应采用a4@200*200钢丝网砂浆面层加强,怎么设置?
-
填充墙沿柱全高每隔600mm设2A6的拉结筋,拉筋入柱250mm。这个怎么设置? 楼梯间及人流通道处的填充墙,应采用a4@200*200钢丝网砂浆面层加强,怎么设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看