未了 2009-11-03 07:51:24 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 4629查看 7回答
钢筋设置调整长度
请问: 1、在钢筋算量设置中箍筋的调整长度为8d为默认值,现在一个工程项目的审计中却认为只要4d,请教8d是如何得来的,按4d是否合理? 2、在板筋和箍筋的根数设置中有三种方式:“四舍五入+1”、“向上取整+1”、“向下取整+1”,在什么样的情况下来确认其中的一种方式呢?按默认的“向上取整+1”是否合理? 3、梁双层和多层钢筋间的支撑么样计算?采用φ25的钢筋按梁宽支撑在二层钢筋之间、间隔800,这样算是否合理?有具体规定吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、要求4d不符合预算计算规则的要求。既然有规则在大家都必须按规则来做。2、比较合理的是取整+1,这有规范要求来证明。规范不允许偷工减料。3、双层钢筋之间的垫铁用25mm的是合理的,保证钢筋间的混凝土粘接,间隔在1500~2000之间比较合理;因为梁的主筋直径比较粗。不过想算到人家的必须经过甲方认可。办过签证认可一下。
2009-11-03 17:23:03
-
1、要求4d不符合规范要求。 2、默认的不一定合理,要自己选择,比较合理的是四舍五入+1 3、双层钢筋之间的垫铁用25mm的是合理的,保证钢筋间的混凝土粘接,间隔在800~1000之间都是合理的。
2009-11-03 08:01:59
-
1、箍筋的话,有很多的争议,看你怎么算的了,你如果是减保护层算的话,图形里面的算法是合理的,还有按照中心线算或者外边线算的,不过呢,你只要控制减掉保护层算的话能最少加到27d。 2、箍筋的根数,以前我们问过编图集的人,答案是两方交涉。 3、垫铁这个,你们应该有方案的啊或者确认单之类的,要是没有的话别人不给你也没办法了。(有的预算就是不管你合理与否,有资料的你现场没做也能给) 预算讲究的就是资料要全,任何东西都要有书面的资料作为依据!
2009-11-03 08:40:54
-
1.因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 2.四舍五入+1比较合理 3.做法是合理的,至于预算的话按楼上说的。
2009-11-03 09:31:56
-
抗震设计按27d,不能少,少了是不对的 取整加1 按方案
2009-11-03 09:43:23
-
第一个问题调整长度是4倍d是正确的,8倍d是错误的,梁、柱受力筋外面加8倍d那就是箍筋的外边线不是箍筋的中心线; 第二个问题在板筋和箍筋的根数设置中有三种方式:“四舍五入+1”、“向上取整+1”、“向下取整+1”,在什么样的情况下来确认其中的一种方式呢?按默认的“向上取整+1”是否合理? 不能乱选,要看板受力筋的间距,要根据扳的受力筋起步筋不大于100mm来界定; 第三个问题梁双层和多层钢筋间的支撑么样计算?采用φ25的钢筋按梁宽支撑在二层钢筋之间、间隔800,这样算是否合理?有具体规定吗? 应按设计要求或合理的施工技术措施做
2009-11-03 09:53:59
-
你好,本人现场钢筋抽样出身,从事预算工作6年,对你的前两个问题我曾经有过较为深入的理论和实际研究。 1、箍筋计算有个理论模型,用画图的方法可以画出并只能画出一个标准的模型,就像一根梁一样,是一个标准的立方体。作为预算,不能因为现场的实际情况怀疑梁宽差了0.001毫米而人为给扣除的,除非有现场的确认函件等情况除外。而钢筋的理论计算总长度也是一个固定值,我们通常按照外包计算,外加11.9d。如果按照中包计算(你说的扩出4d情况),那么“弯”+“钩”的长度就不只是11.9d了。作为现场是有些特殊情况的,理论往往不能应用于实际。比如弯心半径D,弯10的箍筋和弯12的箍筋,可能就有那一台机器,现场是不会换弯心的。这就像梁不能浇注的极度标准一样,但这些绝不能作为预算给扣除的依据。理论计算的话按外包+11.9d(先加8d)肯定不错,但是广联达软件没有给扣三个直角的量度差值确是多了三个1.75d的(按常用的D=2.5d情况考虑)。钢筋无论按外包、中包还是内包计算的结果是一样的,并不是中包才扣量度差值。因此可以说,其它条件不变,理论计算按4d给绝对是少了。如果你不会推理这个计算模型,倒使你无法站住脚,因为规范只强调平直段,剩下的都是理论模型。8d是先扣到了箍筋内侧(即纵筋外侧)在加8d到了箍筋外侧,即“外包”。相当于外墙内边线扩大到外墙外边线要加8个墙厚一样。这种状态下,钩是11.9d(标准结论是11.873d)。按内包的话,最多可以加到28.27d(注意规范中要求的弯心半径不是死数而是范围)。换句话说,你得知道这个模型是怎么算的,才能解释4d和8d是什么。 2、第二个问题我说说标准严格理想状态下的,因为咱探讨的是预算,是理论计算结果,是绝对精确(否则图纸要求间距100的现场按101排就完事了)。三种方式中,最接近实际的是四舍五入加一,但也不是永远正确的。要按严格讲(理论状态下的严格)三者没有一种能永远站住脚,最完美的方法是按间距排。有人说那不就等于有公式了吗?是的,要是这个公式里有钢筋直径就对了。因为排到最后钢筋间距就剩个钢筋直径那么大(另外两种情况,剩直径那么大间距加1mm和剩直径那么大间距减1mm),你说加不加一(这种东西对于钻牛角尖的思想来说是道智力题,最后肯定有也只能有一种结果,前提条件就是公式里得把钢筋直径编进去)。 3、第三个垫铁,这个不用说什么了,施工方案或者施工组织设计决定一切。没证据,你放金条垫着也没人给你措施费。你有证据,写了金条没放也能要着钱,因为已经隐蔽验收合格了。 以上本人个人观点,若有异议可以讨论,大家共同进步。
2009-11-03 21:50:57
-
钢筋设置里按外皮计算钢筋长度(不考虑弯曲调整值)?还是按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)?请高手指点。问题补充:请说明依据
-
钢筋设置里按外皮计算钢筋长度(不考虑弯曲调整值)?还是按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)?请高手指点。问题补充:请说明依据
-
柱钢筋长度怎样设置,比喻说我做的地下室,柱子钢筋要伸入筏板基础的,上面要伸入梁到+-0以上,那我的柱子钢筋怎么编辑,是按楼层编辑 吗,还是怎么弄
-
节点6-6 我的梁是200的梁 所以并不是锚固在梁 里面的 我画圈圈的这两段钢筋的长度是多少 怎么设置? 还有这个箍筋长度是多少?
-
湖北钢筋汇总方式是按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)还是按外皮计算钢筋长度(不考虑弯曲调整值)?
湖北钢筋GGJ汇总方式是按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)还是按外皮计算钢筋长度(不考虑弯曲调整值)? 为什么,依据是? 一般向上、向下、四舍五入那种汇总方式比较接近事实?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看