• 框架柱的钢筋,22C18 C12/C10@100是什么意思

    墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注!

    问题补充: 22C18 ------------------- C12/C10@100

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注!--------------------建议你咨询设计,一般这样的标注表示为C12和C10间隔布置或外箍为C12内箍为C10.

    2012-05-28 17:47:07 

  • 问设计,没出现过这种情况

    2012-05-28 17:14:06 

  • 22C18是主筋,在全部纵筋栏输入;在箍筋栏输入C12@100/C10@100

    2012-05-28 17:15:20 

  • C12是外箍筋,C10是内箍筋,这样输入就可以了C12@100+C10@100

    2012-05-28 17:26:06 

  • 最好打设计电话问一下再确定,这种表示在平法图集都没有提过

    2012-05-28 17:38:09 

  • 2种箍筋,打开界面编辑也可以在柱子里处理。

    2012-05-29 09:06:04 

  • 梁纵筋:22C18,箍筋 C12/C10@100隔一布一的形式将12 10隔开布置。

    2012-05-28 20:06:35 

  • 22C18是主筋,在全部纵筋栏输入 C12/C10@100表示的是C12@100是外面的箍筋间距,C10@100表示的是里面的箍筋间距,可能是4*4肢箍筋。(你把柱的截面信息上传就更好判断了)

    2012-05-28 20:20:55 

  • 墙柱的钢筋这样标注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是两种箍 C12/C10@100筋?如果两种箍筋的话,在异形柱里该怎样画?图纸上也没有明确标注! 这种情况应该是标高不同的问题造成的,不同的标高对应不同的箍筋的,设计图纸里面应该有说明的,如果真的没有的话,你可以打电话咨询一下设计院

    2012-05-28 21:10:19 