• 为什么柱设置本层锚固不起作用?

    首层的框支柱,在二层同一个位置没有柱子了,需要在本层锚固,属性里面的钢筋信息前添上了“*”号,汇总计算之后,查看柱子钢筋三维,依然伸到二层,如何处理?框支柱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1:柱子顶部没有绘制梁/板,造成柱子没有认到节点故不会计算锚固

    原因分析2:原因分析:柱子类别是框支柱,二层同位置有剪力墙,取框支柱节点,修改柱子属性--其他属性--节点设置框支柱柱顶锚固,将节点里面的墙高修改为“0”即可。如图:首层

    2014-07-01 09:39:25 

点我,有新答案通知你哦