liuhj 2014-10-18 19:14:28 | 钢筋算量GGJ2013 | 771查看 1回答
筏板基础绘制是相邻的两块板,左边板上的底筋设置的是钢筋锚入相邻板构造750的长度,为什么计算完后还是12*d?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:左边筏板上的钢筋没有布置好,已经超出板的范围了,而且右边的板和左边的板中间有缝隙,那么钢筋就认不到右边相邻的筏板,因此不会按伸入相邻板的锚固去计算;
解决方案:把右边的板删除重新画,然后再去布置左边板上的底筋。
2014-10-18 19:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看