• 连梁的侧面钢筋长度/锚固计算不正确,为什么?

    连梁在侧面钢筋信息是本身是(净长+锚固+锚固),但是软件计算了(净长-保护层+设定弯折-保护层+设定弯折),怎么计算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查连梁两侧是否存在暗柱,且暗柱没有被剪力墙完全覆盖,造成连梁的侧面纵筋的长度计算的不正确,将连梁两侧的剪力墙延伸至将暗柱覆盖,重新汇总计算即可。