liuhj 2014-11-10 14:02:28 | 钢筋算量GGJ2013 | 294查看 1回答
为什么用基础梁画和用框架梁画(均以柱为支座),计算出的箍筋根数相差很多?
图纸标注是JL-1,试了用基础梁画和用框架梁画(均以柱为支座),周围构件都一样,发现两个计算出的箍筋根数相差很多,基础梁绘制的箍筋比框架梁的多了20%,差在哪里,如何调整?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析1、基础梁的计算设置中,箍筋默认的是贯通计算的,柱支座宽范围内也计算出了箍筋,而框架梁计算箍筋只是按梁的净跨内计算的。要实现计算一致的结果,选中基础梁,点属性,修改箍筋是否贯通,改为“否”即可。
原因分析2、基础梁在支座构件内箍筋是要加密的,但是框架梁在支座尺寸内是不计算箍筋的。
2014-11-10 14:02:28