• 现浇板的分布筋计算结果小于0,为什么?

    分布筋计算结果小于0 “计算公式=净长-起步-起步=194-100-100=-6”
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查可以发现是大板分割后,这一部分计算结果小于0的分布筋所在的板的宽度太小,所以减去2个起步以后就变成了负值,建议重新布置负筋范围,这一块小板建议不进行板筋布置,缺少的钢筋在单构件中输入或者在编辑钢筋中手动修改。

    2014-11-10 19:22:51 