• 剪力墙钢筋充当暗柱的箍筋而且跟暗柱的箍筋隔一布一,如何处理?

    图纸要求剪力墙的水平钢筋充当暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。这个软件怎么设置?暗柱箍筋的间距图纸给了,剪力墙水平钢筋的信息也给了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上有给出暗柱的箍筋,那么可以根据间距算出根数。剪力墙的水平钢筋也有间距,也能算出根数。并且剪力墙的水平钢筋肯定是会伸入暗柱的。所以这个隔一布一的要求可以不需要考虑。他是对于施工中钢筋的排布说的。预算的时候不用考虑。

    2014-11-14 17:51:23 