liuhj 2014-12-06 12:41:26 | 钢筋算量GGJ2013 | 303查看 1回答
柱基础插筋的厚度计算的跟筏板的高度不一样?
基础层,筏板厚度是1000,柱计算的时候基础插筋厚度取值1573,是怎么来的?如图所示
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
暗柱所在位置上有集水坑,集水坑的底标高的影响,基础层绘制的柱按照最低标高取值,集水坑的与筏板的底部高差573,所以计算的高度是筏板高度1000+573=1573,如果想要锚固在筏板里面,先删除集水坑计算正常,锁定住,然后绘制集水坑。
2014-12-06 12:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看