• 集中标注和原位标注都没有架立筋,梁中是否有架立筋??

    集中标注和原位标注都没有架立筋,梁中是否有架立筋。梁中每一跨都有支座负筋,有的跨有标注跨中钢筋,有的跨没有跨中钢筋。没有跨中钢筋的跨是否代表跨中处没有筋,那两端的支座筋岂不是悬空??这种情况要补加跨中钢筋或是架立筋吗??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:梁没有架力筋时,集中标注里应该有通长的上筋,一般情况下至少有两根架力筋在跨中部与支座筋进行搭接;如果图纸里的梁中没有通长的面筋、也没有跨中筋和架力筋时,建议咨询一下设计人员,或者查看一下说明里有没有要求。没有依据不可以随便加钢筋。

    2016-08-07 06:59:56 

  • 集中标注和原位标注都没有架立筋,梁中是否有架立筋【这种情况属于设计失误,要和设计取得联系,至少要有两个角筋是通长设置的】

    梁中每一跨都有支座负筋,有的跨有标注跨中钢筋,有的跨没有跨中钢筋。没有跨中钢筋的跨是否代表跨中处没有筋【没有标注垮中钢筋的,应该默认集中标注里的通长筋,两者都没有,是不符合规范的,需要设计进行沟通确认,】,

    那两端的支座筋岂不是悬空【说的有道理,不可能中间没有架立筋的】??这种情况要补加跨中钢筋或是架立筋吗??【要联系设计,确定具体架立筋的规格,否则最终结算没有依据,容易发展分歧】

    2016-08-07 08:01:11 

  • 上面两个的回答,请问:图纸集中标注有两根通长面筋,只是没有标注架立筋。对于没有标注跨中钢筋的那一跨来说,支座筋中间的部位跟什么搭接?支座筋只可能和跨中筋或架立筋搭接吧,跟有没有通长面筋有什么关系?

    2016-08-11 10:10:18 