liuhj 2015-04-25 19:17:04 | 钢筋算量GGJ2013 | 522查看 1回答
修改了搭接形式 为什么钢筋量变化很大?
修改了钢筋的搭接形式,为什么钢筋量变化很大?把钢筋搭接形式从绑扎改成直螺纹连接,为什么钢筋总量变少了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这类问题首先考虑对比是哪类构件的钢筋量变少,可以分别打开两个工程查看报表预览中楼层构件类型级别汇总表--核对出是哪一层哪类构件的钢筋量减少--然后切换回对应楼层--任意选择一个对应钢筋量变少的构件--点开编辑钢筋对比检查具体原因--依次检查对应几个该类型构件后--归纳出具体原因该工程检查出主要量差在构造柱的位置,对比发现,绑扎的露出长度是0,机械连接的露出是500,所以钢筋总量变小了。其次绑扎计算的是搭接长度,而机械连接计算的都是接头个数,绑扎范围内柱子箍筋会加密,机械连接时箍筋不计算加密,所以也会造成量差。
2015-04-25 19:17:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看