liuhj 2015-07-09 19:01:41 | 钢筋算量GGJ2013 | 566查看 1回答
为什么在对量软件中对比的时候两个工程里面框架柱的属性设置的是一样的,但计算出来的钢筋长度是不一样?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析一:在对量里面点击定位到审核看到审核工程中 首层柱子底标高设置的是-1 米,定位到送审工程里面是底标高设置的是-1.1米
解决方案一:在对量软件里面放到首层中,点开柱的属性将审核工程里面的属性用”复制到送审“复制到送审工程里面即可。返回到算量软件重新计算后,在对量软件中刷新即可
原因分析二:柱长度计算为4500-1570-30,是因为上层没有柱图元,所以是按照顶层柱计算的,另一个因为上层3层的位置绘制了一个框架柱,所以计算按照露出长度以及错开。
解决方案二:在对量软件中,定位到审核工程,将送审和审核工程上下楼层以及构件绘制成一样之后,在计算并保存,再进行对量
2015-07-09 19:01:41