路人甲 2016-08-25 17:49:02 | 广东省 安装 | 3529查看 2回答
怎么确认电缆阻燃度数?
在地区季度综合价里面有电缆的价格,后面备注有“1、阻燃线缆70度加价2%、90度加价5%、105度加价10%。”,请问电缆的阻燃度是怎么确定的?有什么依据吗?
例如ZC-YJV-1KV-4*120+1*70的电缆,要怎么计算价格?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要由出厂标注内容查看,及出厂的电缆材料中有相应的标注,用咱的肉眼是看不出来的。你这并没有“阻燃”的内容。120或70是指电缆的断面面积。
2016-08-25 21:54:17
-
ZC-YJV-1KV-4*120+1*70 就是阻燃C级的了 70度
阻燃等级 分 A\\B\\C 级 还有的设计会写ZR这个一般按B级或者C级考虑
70度---- C级
90度---- B级
105度---- A级
2016-09-08 15:33:45