• 为什么楼层板带的编辑钢筋中计算的根数和属性中输入的根数不一样?

    绘制楼层板带的地方有个梁,楼层板带的属性中输入的根数是6根,为什么计算之后,编辑钢筋中只计算了4根?

    编辑钢筋

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:因为绘制板带的地方有个梁,而且板带的钢筋信息中输入的格式是数量+级别+直径,但是计算设置中的起步是s/2,所以就相当于s是0,此时相当于板带的第一根钢筋在梁的边上,所以不布置。

    为什么楼层解决方案:选中板带--点开计算设置--将属性中中“起始受力钢筋、负筋距支座距离”改成“保护层距离”,然后在计算,就没有问题。

    答疑解惑 2016-02-29 10:54:38 