liuhj 2016-03-21 13:56:37 | 钢筋算量GGJ2013 | 8720查看 1回答
柱的上层露出长度是如何计算的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:因为基础层的柱伸到上层,那么柱的露出是1700/3=566.667,但是柱是绑扎搭接,绑扎搭接的时候绑扎搭接范围是(11G101-1-P63)1.3*lle=1.3*16*49=1019.2,所以本来上层露出长度就是566.667+1019.2=1585.867,搭接在非链接区的范围,但是一般施工中,搭接是不可以在非链接区的,即MAX(1700/6,400,500)=500,所以露出长度就等于1700(层高)-500(非链接区)=1200。
2016-03-21 13:56:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看