    户内接地母线和户外接地母线怎么算,接地连接板是什么意思?

    户内和室外接地母线均是按延长米计算的,接地连接板,是接地引下线和接地母线连接处的一块连接板.通过此板连接.

     

    2017-02-16 10:39:47 

  • 室内接地母线就按标注蓝线计算,电梯井计算竖井高度,应该还有水平的,具体看说明。连接端子箱有垂直部分要计算,出入外墙长度看说明,出墙连接室外接地母线,有垂直部分,看室外接地母线埋地和离墙尺寸,一般有说明。一般离墙一米埋深0.7~1米,饶建筑物一周。连接板也叫端子板,相当于测试板,测试电阻用