• 如图梁箍筋怎么输入,麻烦帮我写下答案,谢谢,我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10

    箍我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10-100(2)【2200】英文状态下输入的,提示100/200超出范围,是什么意思

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答;有能输入100/200的格式了,[]中括号的。请查看上一提问,我已详解了,一般提问要返看的,因为回答演示需在时间,当你看到某一答案后,另外的专家才制作好图片上传。只要当日的提问,你当日采纳,可以翻看的。


    2017-02-17 10:49:53 

  • 这种输入的箍筋应该减去两端柱体与梁相交部分的长度

    2017-02-17 10:49:27 

  • 要分成三段输入:C8@100(2)[1200];C8@200(2)[3200];C10@100(2)[2200],加密区箍筋范围减去柱体与梁相交部分的长度;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置,两端的布置范围包含起步距离;