null 2016-09-22 08:56:14 | 山东省 土建 | 924查看 4回答
脚手架套用问题
在框架结构的脚手架计算过程中,外墙和外边线包含的框架柱,在做法中分别套用了脚手架子目,那么,还套用主体脚手架子目吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果是施工了整个施工范围内的内容,外墙应套用10-1-1到10-1-16范围内的定额子目,如果仅施工了主体部分或者仅报主体部分的进度款可以套用10-1-74到10-1-92范围内的定额子目,按规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架浪,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑和墙体砌筑脚手架。外墙套用了脚手架,外墙范围的梁柱不必另外套取
2016-09-22 14:12:22
-
不是这样套用的,正确做法是,套用主体外墙脚手架,就是说外墙脚手架是必须套用计算的,不计算外墙的梁和墙的脚手架的
2016-09-22 10:01:04
-
您不要单独选择主体脚手架(除非您工程只是负责主体施工,不负责外墙面装饰)
您应该选择外墙脚手架的
2016-09-22 11:04:27
-
先确定你说的主体脚手架还是装修脚手架,
砼构件模板定额中综合考虑了模板支撑不用单独计算脚手架,主体只套用外墙脚手架和砌筑脚手架。
装修的话外墙面脚手架是按外围周长乘以支撑高度,所以包含了在外墙上的柱面。柱内侧柱面包含在满堂脚手架里不用单独计算。
2016-09-22 15:08:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看