    任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定总量10%的余量。

    关于这段话我想问:

    1.“其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点”这里的总线是指报警信号线,不含电源线是吗?.

    2.每一电源总线有限制接多少设备吗?

    3.“每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点”这里的联动总线回路是指联动信号线吗? 如果是的话,联动信号线和报警信号线合用的话,就按报警信号线的规定来是吧.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.“其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点”这里的总线是指报警信号线,不含电源线。

    2.每一电源总线没有限制接多少设备,

    3.“每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点”这里的联动总线回路是指联动信号线,如果是的话,联动信号线和报警信号线合用的话,就按联动线的规定来,只能按少的。

    任意



    2017-02-19 07:47:08 

  • 你的理解是正确的,一般电源线有多少点没有限制,其实图纸都已经设计好了不用自己考虑多少点了