新起点 2017-02-19 16:40:46 | 海南省 其他专业 | 1164查看 1回答
暖通图纸上有干管的管径,没有支管的管径。那确定风机的风量和冷量,能不能确定空调给水管和回水管与冷凝水
暖通图纸上有干管的管径,没有支管的管径。那确定风机的风量和冷量,能不能确定空调给水管和回水管与冷凝水管径?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中:吊装式空气处理机组--G-1.5X的管径:
1、给水管DN40
2、回水管DN40
3、冷凝水管径DN32
2017-02-19 16:59:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看