• 关于梁侧面纵向筋设置的问题,其中hw取值如按16g101-1是否就是梁高-板厚-梁底保护层?

    关于梁侧面纵向筋设置的问题,其中hw取值如按16g101-1是否就是梁高-板厚-梁底保护层?但钢筋算量软件要求参照12G*01-1,是否有矛盾?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按照侧面筋的排布要求,应该是按12G901-1

    梁侧面

    2017-02-21 12:02:05 

  • 不是的啊,图集也是梁高-板厚的啊

    2017-02-21 12:01:29 

  • 我只想知道16g101-1的意思是否正确?

    2017-02-21 13:48:38 