• 钢筋算量,基础短柱

    钢筋算量时,为什么首层柱钢筋长度是从基础顶开始的,但是标高我设置的是从零米开始,而且基础里柱的钢筋也算了,这不相当于重复计算了吗?其余层柱钢筋长度都是各自的层高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你首层的柱可能是底标高设置为等于基础底标高了

    2016-09-25 13:56:14 

  • 钢筋算量时,为什么首层柱钢筋长度是从基础顶开始的,但是标高我设置的是从零米开始,而且基础里柱的钢筋也算了,这不相当于重复计算了吗?其余层柱钢筋长度都是各自的层高

    【】你点击钢筋三维看下,他是从基础顶面计算总长然后计算钢筋的搭接位置(1/3柱净高处),箍筋是从基础顶面布置的,也就是说基础层的柱不计算基础顶面到正负零之间的箍筋,只会计算在基础内的间距不大于500和不少于2根的箍筋