• 梁的原位标注

    梁原位标注请问对于这根梁原位标注中的C8@100(2)怎么设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:长度就输入1410,其余用用框架的净长减去1410,C8@100【1410】;C8@200【非加密区长度】;C8@100【加密区长度】,另外输入次梁的宽度,增加6个附加箍筋。

    2017-02-21 18:22:45 

  • 答:用下图的格式进行定义并布置的。


    原位标注

    2017-02-21 17:32:35 

  • 请问这个长度该怎么算?

    2017-02-21 17:43:39 

  • 你好:请问对于这根梁原位标注中的C8@100(2)怎么设置?

             梁原位标注箍筋输入为C8@100[1410];C8@200[L-1410-600];C8@100[600],注意按照二级抗震设置1.5倍梁高。答疑解惑