• 请教下

    1:后浇带墙体竖向止水钢板高度算到-1层,往上到首层没有止水钢板了,是否在-1层的竖向止水钢板顶部,还要设置一个水平的止水钢板?(长度按后浇带宽度算)与竖向止水刚板相连,形成封闭。还是直接竖向止水钢板到顶,不用设置水平止水钢板?

    2:如图所示,剪力墙,筏板基础,现浇板顶,需要按图示设置拉筋且梅花形布置,比如所有钢筋间距150或者200,按图纸要求的布置拉筋,拉筋怎么输入才正确?(看图是每一个间距都全部拉上了啊?这样的算梅花型吗?和图集有区别啊)

    梅花型后浇带宽度

    3:拉筋,箍筋算作构造筋吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:后浇带墙体竖向止水钢板高度算到-1层,往上到首层没有止水钢板了,是否在-1层的竖向止水钢板顶部,还要设置一个水平的止水钢板?(长度按后浇带宽度算)与竖向止水刚板相连,形成封闭。还是直接竖向止水钢板到顶,不用设置水平止水钢板?

    【这样是不需要设置水平的钢板的】

    2:如图所示,剪力墙,筏板基础,现浇板顶,需要按图示设置拉筋且梅花形布置,比如所有钢筋间距150或者200,按图纸要求的布置拉筋,拉筋怎么输入才正确?(看图是每一个间距都全部拉上了啊?这样的算梅花型吗?和图集有区别啊)

    【你要看图纸设计的拉筋的间距的,比如设计间距为c6-600,这样只需要定义为c6-600*600,然后在工程设置中设置为梅花布置就可以的】

    3:拉筋,箍筋算作构造筋吗?

    【拉筋属于构造筋,箍筋属于受力筋的,承受剪力等】