π_π 2017-02-23 10:12:03 | 江西省 土建 | 14115查看 3回答
满堂脚手架超过3.6米怎么计算?
江西装饰定额:满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。
层高在7.5m要如何套取装饰满堂脚手架(有地下室)
个人理解是: 1、套基础满堂脚手架 钢管 基本层
2、3.6~5.2m 套满堂脚手架基本层 改架工
3、再套满堂脚手架增加层
请问这样对么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是套用一个基本层,然后套用两个附加层的
因为(7.5-5.2)/1.2=1.91,按四舍五入取整数为2
2017-02-23 10:32:03
-
那我可以套一个增加层然后填天棚中的超高满堂脚手架的量可以么? 软件应该直接计算了两个增加层的满堂脚手架的面积吧。
2017-02-23 10:35:32
-
第一个看名称的话,你这里可能套错了,天棚超过3.6的装饰脚手架应套装饰工程中的B9-12的装饰满堂脚手架的子目,超高层每一层(每超过1米)套B9-13的装饰满堂脚手架的增加层,而不是套基础工程里的基础满堂脚手架A11-15,虽然名字差不多,但是差别很大。
2017-02-25 09:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看