• 请教配管配线走向问题。插座回路,BV3*2.5-CC(PC20,WC,FC),桥架梁下20cm吊装。

    图纸截图:沿底板WX1回路。插座距地0.3m,暗装。我的理解是线从桥架出来后到顶板内穿管暗敷至第一个插座处的墙,沿墙下翻到第一插座,从第一插座沿墙暗敷到底板内沿底板至第二个插座处墙,上翻到插座,再下翻到底板,沿底板到第三个插座,上翻到插座,再下翻底板到第四插座墙,上翻到第四插座,这样对吗?还是从桥架出来后到顶板--第一插座墙--下翻至插座---上翻至顶板--沿底板至第二插座墙---下翻至第二插座---上翻至顶板---沿顶板至第三插座--上翻至底板---沿顶板至第四插座墙---下翻至第四插座。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是线从桥架出来后到顶板内穿管暗敷至第一个插座处的墙,沿墙下翻到第一插座,从第一插座沿墙直接暗敷到第二个插座、第三个插座,再从第三个下翻底板到第四插座墙,上翻到第四插座。