继续前进 2017-02-24 15:58:39 | 福建省 安装 | 4681查看 3回答
应急照明线路是全按系统图计算还是怎么计算
系统图中应急照明线路采用4根线,平面图中对应的回路中有特别标注4根的也有没有标注根数的,那我这个回路要怎么计算,是全按系统图说的整个回路布置4根线还是平面图有特别标注是4的才布置4根,其余按3根线计算呢???求高手指导,并说明下为什么
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:应急照明回路按设计的4根计算(只限于应急回路)。补充:图中没有标注4根,如果依据系统图判断是应急回路,就应该计算4根。
2017-02-24 16:07:24
-
图中没有标注4根的也是算4根线吗?为什么
2017-02-24 16:13:15
-
答:应急照明回路按系统图设计的是4根线,所以标注算的是4根,没有标注的也是4根(只限于应急主回路,延时开关处只有2根线)。图中其它普通照明回路为3根线,开关处须依据开关的位数判断是(计算)几根线。
2017-02-26 08:41:44