• 实际施工有吗

    柱墩

    1:车库是防水筏板加柱墩模式,防水筏板300厚,要求设置拉筋,这时柱墩位置还要设置拉筋吗?(拉筋勾住筏板面筋及柱墩底筋?)(60度角上面是300的防水板,这个节点图也没标注出来拉筋。)

    筏板面筋

    2:剪力墙设置下沉基础,基础500深,还要设置拉筋吗? (拉筋勾住筏板面筋及基础底筋?

    答疑解惑

    3:外墙基础位置设置拉筋吗?


    4:要是不设置拉筋,为什么不设置呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样情况没有规定说明是确定要设置还是不设置的,我的意见就是你只需要定义筏板的拉筋,至于遇到这些部位的拉筋设置与否有软件判断即可,

    实际施工中这样的部位我是没有见到有拉钩布置的

    2017-02-24 20:31:36 

    1. 车库是防水筏板加柱墩模式,防水筏板300厚,要求设置拉筋,这时柱墩位置也应设置拉筋.柱墩可以看成筏板的局部加强.所以设置应同筏板.

    2. 剪力墙设置下沉基础,基础500深,也按筏板加厚同筏板一样设置拉筋.

    2017-02-24 20:16:32 