• 请教下,谢谢

    在平时设计院的墙柱结构图里有注明,未注明的墙体为NQ1,而在人防结构墙柱平面图里没有这句话,(整个车库基本上都属于人防区吧,只有个别的一些位置不属于人防区,同时人防图纸也有NQ1)。

    1:这时在人防区内布置剪力墙时,出现两种墙,一个注明NQ1,一种未注明(未注明的墙体能否按平时结构设计院里的说明,未注明的是NQ1设置墙体呢?)

    2:人防结构平面图和平时设计院结构平面图,在同一个位置出现了一道墙(标注NQ1),但是平时结构设计院的墙体是16的筋,而人防结构平面图出现的墙体筋是14的,怎么办?按哪个?

    3:在人防区内有到墙,(未注明NQ1),这时这到墙仅出现在平时设计院的结构图纸里,人防结构图纸没出现,这道墙是否设置?要是设置配筋是按人防结构图的NQ1配筋,还是按平时结构设计院的NQ1配筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:这些问题应该是设计当事人回答的,咨询设计人员问题才能真的解决。

    1、如果人防设计没注明,又在人防区里有,就按非人防设计。

    2、此时按保守的方式采用非人防16的钢筋。

    3、只在非人防图里有,只能认为人防图把它去掉了,因人防是后设计,所以不能计算这道墙。


    2017-02-24 20:18:24 