• 请问1.边缘构件延伸区LC2这里这部分用剪力墙画还是暗柱?暗柱有个问题画拉筋只能设纵向间距?

    墙画

    封闭箍

    2.延伸区拉筋为A10@150*200,所以用暗柱的箍筋来画好像不行(暗柱箍筋间距只有竖直方向)??

    3.延伸区封闭箍筋直径同核心区,但是没说钢筋级别同核心区箍筋(C)还是剪力墙钢筋(A)?延伸区拉筋也存在这个问题

    4.图中说剪力墙水平分部筋锚入边缘构件那么是指锚入延伸区LC2?还是核心区LC1?如果剪力墙端是要画在LC1里那么钢筋量肯定会多很多。

    有没有遇过类似做法要求的人,能附个图怎么处理这种问题不?









我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:1、用可编辑的暗柱定义和布置,2、非阴影区也尽量与阴影区一起定义,非阴影区纵筋(墙的竖向钢筋)和拉筋要定义到暗柱中,3、画墙的时候要养成暗柱区全覆盖,端柱也要画到对边的习惯。