• 板角部负筋

    现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?这与实际施工情况应该不符合,这应该怎么处理呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?

    答:会扣减负筋分布筋,如X向的负筋分布筋会在板角处与丫向负筋搭接150mm。

    如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?

    答:扣减的。

    这与实际施工情况应该不符合,这应该怎么处理呢?

    答:软件计算的与图集要求一致,现场施工也是如此要求的。

    2017-02-25 20:04:37 

  • 不扣减你好:现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?

              软件会扣减重叠的负筋的分布筋

                如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?这与实际施工情况应该不        符合,这应该怎么处理呢?

                 软件已经扣除了负筋的分布筋,与实际施工一致。板负筋答疑解惑广联达服务新干线

    2017-02-25 20:06:39 