板角部负筋
现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?这与实际施工情况应该不符合,这应该怎么处理呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?
答:会扣减负筋分布筋,如X向的负筋分布筋会在板角处与丫向负筋搭接150mm。
如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?
答:扣减的。
这与实际施工情况应该不符合,这应该怎么处理呢?
答:软件计算的与图集要求一致,现场施工也是如此要求的。
2017-02-25 20:04:37
-
你好:现浇板的角部在X、Y向各绘制了一次板负筋时,软件会不会扣减重叠的负筋的分布筋?
软件会扣减重叠的负筋的分布筋
如果不扣减的话,现浇板角部的面筋是不是就有四层钢筋(负筋两层、负筋的分布筋两层)?这与实际施工情况应该不 符合,这应该怎么处理呢?
软件已经扣除了负筋的分布筋,与实际施工一致。
2017-02-25 20:06:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看