• 继续请教下

    1:那凸出来门框墙的门楣梁长度按洞口长度1米,不是按整个人防门框墙2米算?

    2:剪力墙左右两端是暗柱,这时剪力墙要求布置暗梁,暗梁是长度是否还要加上左右两端暗柱长度?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是这样理解,是梁按连梁考虑,梁长就是洞口长度,钢筋锚入两侧的门框内

    剪力墙要画通暗柱,暗梁也是要覆盖暗柱的

    2017-02-27 07:11:05 

  • 1:那凸出来门框墙的门楣梁长度按洞口长度1米,不是按整个人防门框墙2米算?

    答:1米【门洞宽】+1米【悬壁墙】+Lfa【锚固长度】

    2:剪力墙左右两端是暗柱,这时剪力墙要求布置暗梁,暗梁是长度是否还要加上左右两端暗柱长度?

    答:如果要设置暗梁,暗梁是在该墙段上全覆盖,而不只是暗柱范围。

    人防门

    暗梁

    2017-02-27 08:05:54 