迷迷糊糊 2017-03-01 11:38:00 | 湖北省 土建 | 2578查看 3回答
多块现浇板,他们的底筋一样,那我在GGJ中是单板布置还是多板布置,这两种布置的钢筋量有区别吗?
有几块现浇板,他们的底筋一样,那我在GGJ中是单板布置还是多板布置,这两种布置的钢筋量有区别吗?
我感觉几块板单板布置的钢筋量比一次性多板布置的钢筋量多?是吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在GGJ中是单板布置,实际施工也是单板布置钢筋。除非设计特别注明。
2017-03-01 11:42:41
-
看图纸是怎么画的 如果通话你就多板 如果每块板都布你就单板 两者区别:单板的话就多了弯钩。多板的话就多了搭接,是会影响,但是不会太大
2017-03-01 11:41:56
-
答:单板布置,钢筋入支座锚固计算的,多板布置,钢筋按定尺长度计算搭接的,钢筋量出误差。但是那种多,那种少,与板的大小和定尺长度有关的。定尺长度由各地区的定额给出,不尽相同。
2017-03-01 11:45:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看