  • 你这样不对的,跨中不会存在变截面的,应该是该跨高度都是1454的,第六跨高度是2158

    2016-10-12 16:08:24 

  • 回复欢乐心中飞雪:这个位置是首层梁,梁顶是消防汽车坡道,梁底的标高固定为-1.0,梁顶与坡道板平齐,所以这个是跨中的变截面梁

    2016-10-12 16:20:06 

  • 在钢筋里显示的三维是不对的,但钢筋计算是对的,是按平均高度计算箍筋的,不用怀疑软件的计算结果,只是三维查看图元不符合实际情况,你汇总计算以后,查看钢筋三维就可以看到是按平均高度计算的了

    2016-10-12 19:47:51 