150****6108 2017-03-01 21:24:58 | 辽宁省 安装 | 4074查看 2回答
电气防雷接地接地测试版、接地连接版、预埋件-镀锌钢板分别套什么定额
电气防雷接地接地测试版、接地连接版、预埋件-镀锌钢板分别套什么定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防雷里面接地电阻测试钢板就套用电气安装工程部分的防雷接地中的接地测试板定额子目.那是一整套,包括接地测试板、连接板、预埋件、镀锌钢板等
2017-03-02 07:16:15
-
2-838 避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。
2017-03-02 09:20:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看