• 梁吊筋和附加箍筋

    图纸上说主次梁相交和井字梁橡胶的地方增加6个箍筋, 我全楼生成了然后按照集中标注增加吊筋的时候在主梁某跨有n个次梁但是就有一个地方需要吊筋,就把次梁宽改成了一个,然后加吊筋,但是此时附加箍筋也没有了。我的这些操作是不是哪里有问题啊?附加箍筋和吊筋可以一起加吗?

    写的可能有点乱,谢谢老师耐心解答!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你次梁宽度的数量不需要修改的,只需要输入吊筋的数量就可以的,软件也只是你输入几个就计算几个的,只不过计算的时候是按照你输入的第一个次梁的宽度计算的

    2017-03-02 21:24:57 

  • 如果需要计算的宽度不是第一个次梁的宽度,可以把吊筋的格式这样输入0/0/2C14,这样就是计算的第三个次梁的宽度了

    井字梁